本人在深圳松崗從事三菱PLC編程有5年了,經常在工作中會碰到PLC的電源板,IO板壞,還有變頻器的模塊,輸出損壞。   所以打算自己動手去維修,有那個師傅可以帶我,有報酬的,方便的留下聯系方式。
士林變頻器代理 18312516885
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48685 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-11-29
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-29 12:26
引用
引用第5樓huiming于2017-08-28 15:52發表的  :
如圖,,,還有那個元件損壞

這個是400V的電源濾波電容爆了,接在橋式整流后面,這種情況很少遇到,一般都是超壓與性能不良所致!所以在PLC供電前一定要加一路過流路保護,電容爆成這樣不是瞬間產生的,如果有保護措施也不會造成這樣!也不會造成故障擴大化,自然也不會有后面的元件損壞了!圖上的故障個人認為就是電容質量有問題,造成右邊的元件損壞,至于是電感還是限流電阻不得而知,但我可以教你個方法,更換損壞元件后,在220V供電中串入一只100W的白熾燈泡后檢測,如果燈亮,證明還有問題,這樣也不會造成新換元件的損壞!