我驅動器細分設置 SW5~SW8設為1000,SW1~SW3:我設過好幾個規格的電流,
空載狀態下:當我按正轉運行 DPLSV  K50000 Y0 Y1(脈沖Y0,方向Y1),步進電機有聲音,但是不走,當我松開正轉按鈕的時候電機回抖一下,反轉也是一樣的效果,
我看了電機側電流是5.6A, 大概有哪些可能的問題??
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1679 個
工控威望: 1895 點
下載積分: 6539 分
在線時間: 753(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-09 08:29
你這的頻率設高了,步進電機根本達不到3000轉,最高能上1000轉就不錯了,那還要看步進電機和驅動器好不好,一般電機都在800或600轉以下,頻率高了電機直接不轉在那里叫。還有步進電機的相應頻率很低,必須要給足夠的加減速時間,加減速過低也不轉,一直叫。希望對你有用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(q605668560) 熱心助人!