樓主  發表于: 2017-08-02 19:48
請問下大家下,在通斷比較頻繁的中間繼電器上最好并聯個續流二極管,以能夠釋放繼電器斷開時存儲在線圈中的能量,不至于對PLC的觸點造成影響,現在問題是這個并聯的續流二極管是多大的,時間很久沒用都忘了,誰知道的說一說?
還有就是交流回路上就需要個阻容吸收回路,這一般常用的又是什么型號呢? 謝謝!
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2025-09-03
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-02 20:31
中間繼電器這種直流電感回路并聯續流二極管,一般用IN4007就可以了。   交流回路小負載情況下可以參考 阻容吸收器MCR-P。