国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

lingyue66
日事日畢,日清日高。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 302 點
下載積分: 8665 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2015-05-18
最后登錄: 2025-01-09
查看lingyue66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-23 22:29
通通過PLC編程如何實現三相異步電機的短路,過流,缺相,漏電,三相不平衡保護?
我現在的疑惑的是電機的ABC三相模擬電流信號輸入PLC模擬量輸入模塊后,需要做短路,過流,缺相,三相不平衡保護,他們是怎樣比較的,求編程思路,是不是有之類的公式?希望做過此類項目的高手指導,謝了.漏電,三相不平衡保護?
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3787 個
工控威望: 4390 點
下載積分: 150770 分
在線時間: 6801(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-12-12
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-24 08:10
都裝CT及ZCT則知道答案
但一般開關不會這樣都有這些功能
有也很貴~~你研發開關喔~~怎麼做這些
是做機臺正常每項每個功能分開用
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663