樓主  發表于: 2017-07-23 22:29
通通過PLC編程如何實現三相異步電機的短路,過流,缺相,漏電,三相不平衡保護?
我現在的疑惑的是電機的ABC三相模擬電流信號輸入PLC模擬量輸入模塊后,需要做短路,過流,缺相,三相不平衡保護,他們是怎樣比較的,求編程思路,是不是有之類的公式?希望做過此類項目的高手指導,謝了.漏電,三相不平衡保護?
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 2706 點
下載積分: 23373 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-12-06
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-24 07:55
引用
引用第1樓cjm1234于2017-07-24 07:07發表的  :
三相電機過流,缺相,欠壓,不需要編程,買個相序保護器,功能有缺相,欠壓,在裝個熱繼電器可以保護過流,這就可以完成

大神啊學習了
工控人加油