請教各位老師你們三菱的Plc輸入端大家會過中間繼器再進plc嗎,輸出就直接接到接觸器了,大家有這樣用過的嗎?
[ 此帖被yejinping123在2017-07-23 21:07重新編輯 ]
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2025-12-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-24 11:50
引用
引用第13樓wu32u2于2017-07-24 11:27發表的  :
我覺得輸出還是有必要用中繼轉一下的。你永遠不知道電磁閥線圈的質量會怎么樣。

,我就是按前輩這么做的,結果摔跤了,PLC是MT晶體管輸出的,圖紙一出來,老板直接發火了 ,為什么占電箱那么多空間,還有人工,成本,電磁閥直連就可以了,后來30個電磁閥沒加中間繼電器用了一年多也沒出問題。到現在電磁閥我是不敢用中繼的。