現在有三菱FX3U-16MT 和三菱伺服驅動器MR-J3-10A 那么位置控制怎么接CN1?需要接幾根線子?接在PLC上的線子不用接COM端嗎?還是就一根線子接在脈沖口Y0上呢?請大神教教我,小弟新學 非常感謝大神!
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2025-11-30
查看724438166的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-18 10:26
脈沖加方向控制,接外部電源,OPC,Y0COM接0V.
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2025-11-30
查看724438166的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-18 10:27
如果不懂可以聯系我QQ724438166
樓主留言:
謝謝