本人今天遇到了一件很頭痛的事情,我在一臺機器上用了一臺施耐德變頻器托動兩個馬達,已經用了好多年了,但今天卻出現了過流報警,單個馬達接上開啟很正常,電流也很小,就是并在一起開就不行了,請各位高手指點一下,這該如何去處理.
勇闖天涯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-28 16:57
你驅動的是三相電馬達嗎?
如果是,我也經常這樣用一個變頻器驅動兩個馬達,
你先確定馬達沒有問題,因為這種方式是沒有問題的
如果確實不行在每個馬達前各加熱繼電器,然后再接到控制回路里
這樣可以說是雙保險