国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 621 個
工控威望: 10264 點
下載積分: 15594 分
在線時間: 529(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-12-13
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-03 10:34
最近安裝一個風機Y系列11KW電動機,2極,使用正泰軟啟動器帶負載啟動時電流偏高而且啟動時間太長,致使電動機發熱,咨詢風機廠家說產品在別的地方使用正常,不知何故
永遠年輕
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 1441 點
下載積分: 3713 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-11-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-03 17:57
離心風機慣量大,轉速高,啟動負載比較大,啟動時間比較長,軟啟動限流不要調得太低,4.5倍都可以,啟動時間不要調得太長,否則加速力矩不夠轉速遲遲起不來,電流反而長時間較大,就可能導致溫度高。還有如果電源端電壓穩不起也會間接導致啟動困難。如果能關離心風機進風門空載起動效果更好。11kW真的有必要用軟起動嗎,直接起動不行嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(weisongyuan)