PLC:FX3U  伺服器:MR-J3-40B,
1.請問1PG定位模塊與伺服器如何接線?
2.求正反轉的程序例子,(脈沖輸出端Y0 Y1 Y2已使用)
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 774 點
下載積分: 1768 分
在線時間: 498(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-12-11
查看受不了了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-06 12:12
我用的F3U-1PG
VIN-+24V,COM0-0V,FP-脈沖,RP-方向
走1000個脈沖 MOVP K1000 U0\G17  
頻率1000HZ,MOVP K1000 U0\G19
運行MOV H180 U0\G25,停止MOV H2 U0\G25