国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

xiaoyiao365
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 138 點
下載積分: 593 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-05-02
最后登錄: 2025-06-30
查看xiaoyiao365的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-24 17:52
plc是三菱fx3u-32mt,a5系列的松下馬達,馬達跑的時候老少脈沖,換過電源,換過plc,加了磁環,有接地線,但還是跑,驅動器,馬達也都有換,求大神支招
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 594 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 2272 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-12-05
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 17:21
進  d06  看下    驅動器  接收到的脈沖  和PLC發的脈沖對不對的上     之前也碰到過這問題     后來換了PLC和驅動器  的連接線就好了   估計時間長了  接頭氧化了  接觸不好了