如題 三菱PLC控制多軸聯動的時候 是不是不太方便 有人做過嗎?
congrikunge
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 566 點
下載積分: 704 分
在線時間: 805(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2025-12-03
查看congrikunge的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-15 08:18
脈沖發送完畢有專門的信號,例如FX3U的就是M8029
congrikunge
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 566 點
下載積分: 704 分
在線時間: 805(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2025-12-03
查看congrikunge的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-16 11:07
你是要插補嗎?
引用
引用第4樓wangnaizhi于2017-06-15 08:34發表的  :
M8029每個軸完成都會ON一個周期 多軸聯動的話  好像沒有辦法用的