各位大蝦:本人現用FX3U 做MODBUS RTU讀一模塊的數據:讀回的是十六進制32位,PLC的D存顯示是十進制,怎樣轉成浮點數(觸屏顯示與模塊顯示數據一致),多謝各位大俠指點。
lidao007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1319 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2025-10-27
查看lidao007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-09 14:07
三菱的plc不太好用,還是選西門子的吧?