国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-05 14:13
PLSV同一個順控程序中能用幾次?

LD M0
DPLSV  K90000   Y0  Y4

LD M1
DPLSV   K50000   Y0  Y4

這樣子兩次用到PLSV有沒有問題?
[ 此帖被春秋戰國在2017-06-05 14:21重新編輯 ]
我是菜鳥。
阿龍68
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1754 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2025-12-01
查看阿龍68的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-10 08:36
引用
引用第2樓周家大少于2017-06-05 20:24發表的  :
一個掃描周期只能動作一次,你這樣編程也是可以,但是m0,m1不能在同一個周期內同時導通

沒試過,同一掃描周期。M0 M1同時導通的話是執行那一條啊,執行M1的??