樓主  發表于: 2017-05-25 21:58
圖片:
圖片:
一個程序能正常動,一個不能正常動,這兩個指令有什么區別。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3772 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-31 14:50
PLSR PLSY PLSV指令方向好像都是沒有方向的  方向需要自己另外指定 脈沖輸出指令和定位指令不是一碼事 還要執行完畢8029會導通一個掃描周期  沒有見過這樣玩的
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3772 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-11 11:15
plsy 是脈沖輸出指令  不帶方向了 強制方向好像是沒有用的 PLSR好像也是  PLSV是脈沖的頻率的正負指定的 DRVA 是絕對哦定位指令 DRVI 是相對定位指令