我這里用一個三菱FX3UPLC加485BD模塊和一個溫控表做485通訊,程序沒有問題,可以對溫控表進行讀寫操作。然后一樣的溫控表,我又和三菱FX2NPLC加485BD模塊通訊,一模一樣的程序,能寫不能讀,再換一個FX1SPLC加485BD模塊,還是能寫不能讀。就是換了PLC和485BD通訊模塊而已,其他都一樣的,我接線是這樣接的: RDA和SDA短接,接溫控表正端子,RDB和SDB短接,接負端子,3UPLC沒有接電阻,其他PLC在RDA和SDA之間接了個110歐電阻。哪位前輩幫我分析分析是怎么回事呀?
[ 此帖被拉你去拜堂在2017-05-06 21:40重新編輯 ]
秋雨231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 839 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2025-10-01
查看秋雨231的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-11 16:07
     這個還是通訊程序有問題。