国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

小飛哥飛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 132 點
下載積分: 762 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-01-24
最后登錄: 2021-06-23
查看小飛哥飛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-30 17:20

如圖中的這么一個直流接觸器,有時候主觸點動作不牢靠(主觸點也是通24V直流電),有什么辦法可以對該接觸器進行一個監測,保證線圈得電吸合的時候,主觸點也牢靠的吸合,若是主觸點吸合不牢靠,就會警報,除了PLC。
[ 此帖被小飛哥飛在2017-05-01 15:32重新編輯 ]
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11973 個
工控威望: 19768 點
下載積分: 15361 分
在線時間: 2834(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-12-13
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-30 20:11
主觸點根據不同負載特性決定了使用壽命,靠帶負載開關實驗或經驗值可預測適用壽命,實際最好的辦法就如2、3樓所言


如果實際使用壽命只有1/3,排除接觸器自身品質,可以肯定是你的配置不合理,看樓主所說是帶直流負載,負載是電機嗎?如果是電機,可在接觸器上反向并聯續流二極管
樓主留言:
我已經換的很勤了,半年一換,觸點壽命是10萬次,但使用到的不到三分之一
[ 此帖被qianyonggang在2017-05-01 21:12重新編輯 ]
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之