国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

瘋狂的饅頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 219 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2016-01-08
最后登錄: 2025-07-17
查看瘋狂的饅頭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-25 08:03
在s7-200的模擬量程序中出現信號干擾是否可以在模塊接口處并聯個104的電容來解決...
用心回復
大道至簡
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 772 點
下載積分: 1744 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2025-12-11
查看用心回復的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-02 17:04
http://mp.weixin.qq.com/s/P0yRnCR9gxYuQ46Em5EpFw
這篇文章專門講的是 模擬量信號干擾的解決方案
你可以參考下
http://mp.weixin.qq.com/s/B1lD5BuGnr9BdwGk8dkE0Q
這篇文章講的是 變頻器對PLC模擬量的干擾問題
微信公眾號:DTD110HF
PLC無線通訊方案