有用過臺達變頻器的大俠嗎
我有個問題想請教一下
就是我 一臺750W的變頻器,VDF系列的
采取外部端子控制時
正反轉(zhuǎn)的M0和M1信號我直接從PLC的輸出點接上去可以嗎?
還是要加中間繼電器,
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2025-12-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-04-15 17:43
習慣加中間斷電器