国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

renlee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 116 點
下載積分: 490 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2017-04-05
最后登錄: 2025-12-11
查看renlee的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-09 20:10
各位大神 臺達A2驅動器的CN1端口接幾根線? 我接35外部電源24v 37方向 41脈沖 45外部電源0v    17和11短接
還有我是驅動器設置使能了P2-10 改成1    為什么上電伺服電還機鎖不上    帶上絲桿手可以拉動呢? 求各位大神指教。
q123long
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 116 點
下載積分: 719 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2021-04-30
查看q123long的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-10 13:00
首先,出廠值設置,然后重新調基本參數,P2-10內部使能(1)      ,P2-15,p2-16,p2-17。其它的參數不用設置,可以看到上電馬達使能,手是轉不動的。