三菱FX2N-48MT 在PLC電源不上電情況下Y1就和COM斷通 是不是壞了 應該怎么解決  
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48685 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-11-29
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-27 19:51
內部晶閘管擊穿的可能性比效大,用指針式萬用表測一下COM點與Y1之間的正反向電阻,如果電阻幾歐或者幾十歐都有問題的。