我用三臺FX3U來通訊,控制9臺伺服運行,
看說明書用NN方式
但有幾個疑點,
一,主站用X0--X3,從站也要用輸入和輸出點,這是PLC上的輸入輸出 點干嘛要用在通訊上呢,我用歐姆龍的CP1H通訊時沒有這樣子的
二,硬 件方面用三個FX3U-485-BD,用三個吧,還要其它通訊插件么?
343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2025-10-27
查看343012090的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-13 18:35
為什么要用輸入和輸出點了?
附件: 新建 Microsoft Word 文檔.doc (69 K) 下載次數:22
343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2025-10-27
查看343012090的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-13 19:37
謝謝大神,不過干嘛要X 值轉給另一臺的 Y 值,?
能訊不就是M和D之間的通訊嗎,干嘛還要輸入輸出 點?
343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2025-10-27
查看343012090的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-14 09:15
你的意思是主機X0傳到從機Y10,等,,,這些可以不寫是嗎?