圖片:
按下圖接線,24V接觸器線圈會燒壞,請教原因?1-3之間是接觸器的NO點。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-12-08
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-11 08:21
              按下圖接線,24V接觸器線圈會燒壞,請教原因?1-3之間是接觸器的NO點

   樓主:估計你的接觸器線圈是交流24V電壓,我去年處理過一起事件,哈工大的老師設計的,當時接觸器線圈是交流24V,給線圈通的是直流24V電壓,接觸器線圈燒壞,也是運行幾分鐘線圈才燒掉,打開看,線圈漆包線大面積燒黑。交流24V接觸器線圈直流電阻大約7歐姆,通的是直流24V電壓,線圈電流達到3個多安培。