我想問一下如果三菱QD75跟臺達B2伺服計算齒輪比,絲桿導程16mm,編碼器分辨率160000,我想把觸摸屏監控上面微動1mm實際值和當前值顯示對應起來,我該怎么設置齒輪比呢?
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1513 點
下載積分: 682 分
在線時間: 1252(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-12-09
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-12 19:51
不用那麼複雜吧臺達B2分辨率P1-44為160000每轉脈波數就是P1-45設定
也就是說16MM每一脈沖0.01MM  P1-45只要設1600就可以