描述:程序圖
圖片:
如下圖程序,怎樣編寫讓改變D85的值時D1247的值不變。謝謝老師們指點
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2025-08-09
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-22 14:41
需求表述不清楚。你是要D85的變化跟D1247的變化毫無關系嗎?   你在程序最后一行上加上SM401觸點就行了。但是你的D1247就沒卵用了。
如果你想有條件的控制D1247.  最后一行可以直接通左母線,加個M1這樣的觸點控制運算就可以跟D85分開了。