一個對射光纖,對射的是一個料帶的孔,當PLC發出前進一格指令的時候,理論上光纖應該是由常亮變成不亮然后再變成常亮,如果出現故障,例如料帶卡住,并沒有前進時,這是光纖的信號應該沒有上述變化過程,此時應該報警
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3772 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-20 13:23
都只要有這些變化的那就照著這個變化寫一個程序就可以了 你發前進指令的時候肯定有一個常閉的 然后再用他的光釬的下降沿和上升沿就可以了