国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

wusunny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 2036 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-08-10
最后登錄: 2025-05-21
查看wusunny的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-08 08:25
請教下 我現在用PLC 歐姆龍的cp1h 連接威綸通觸摸屏 控制臺達的伺服電機  我想要的是 將脈沖量換算成數字 直接寫到觸摸屏里 就是將伺服電機的 位移和速度 按照比例在觸摸屏里直接算出來來  比如我要走200MM  直接在觸摸屏里面一個比例值算出來多少脈沖量 給PLC 就是這個意思  已知道  我設定2500脈沖電機轉一圈  伺服電機最大轉速是 50R/S伺服電機連接絲桿 電機轉一圈絲桿往前走5mm  這個比例怎么算的  我自己算了下 感覺怎么算都不對  各位請指教
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 10679 點
下載積分: 10819 分
在線時間: 347(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2025-12-09
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-08 10:11
這不就是500P=1mm嗎?通過位移計算一下