樓主  發表于: 2016-11-06 11:11
S7-300使用4年今天出現 I0.3 i0.4點沒有輸入,在線監視實際 I0.3 i0.4點是常閉的,PLC斷電重啟I0.4是常閉的I0.3是常開的,但是點一下I0.3輸入點i0.3會自鎖變成常閉,更換16點輸入模塊與314CPU故障依舊(I0.3是加速I0.4是減速按鈕)咨詢西門子工程師說從來沒有這種現象,今天請教各位老司機。謝謝
lg9909
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 103 點
下載積分: 696 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-11-06
最后登錄: 2016-12-25
查看lg9909的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-06 11:25
用了4年,現在還更換了16點輸入模塊與314CPU。第一;程序有問題,第二;已受到干擾