一臺威綸通觸摸屏            型號MT6070ih  2WV
         兩臺三菱PLC           FX3U-32MT    FX2N-32MT
怎么實現兩機共用一屏??兩臺PLC是不是要做主從通訊(該走什么通訊協議)觸摸屏的數據線連接主站還是從站呢?求大神給點思路~~
有做過這方面案例的大神分享一下     謝謝!!
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 11973 點
下載積分: 13842 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2025-12-11
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-28 08:52
不用主從通迅,一臺威綸通觸摸屏帶兩臺PLC,第一個PLC地址在通觸摸屏對應的地址前加上1#,第二個PLC地址在通觸摸屏對應的地址前加上2#,這樣就可以一拖二了。