国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

lonsen_ma
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 131 點
下載積分: 466 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-03-13
最后登錄: 2025-04-03
查看lonsen_ma的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-29 17:06
各位大神:

目前小弟遇到一個問題,我使用三菱FX3U PLC控制3臺臺達伺服電機運動,動作可以完成,但是我使用200K的頻率發脈沖時,電機的速度并不是很快,我現在想把電機的速度調快,PLC發送脈沖的頻率已經到了頂峰,想調伺服電機來加快速度,初步懷疑是和伺服電機的電子齒輪比有關,目前,伺服電機采用默認的電子齒輪比設置,設置為:16:10(17位編碼器分辨率),請各位使用過的大神給予指導,到底是哪里原因導致,非常感謝!
wshyzq
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 2806 點
下載積分: 3983 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2025-12-12
查看wshyzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-30 12:32
不懂,怎么辦