国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

zhjian18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 602 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-11-17
最后登錄: 2024-12-04
查看zhjian18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-17 08:15
請教大家一個問題 歐姆龍的編碼器連接三菱PLC,
現在出現的問題是,無論我接不接屏蔽線接地,PLC只要有其他動作,高速計數器C252就經?赡軓土恪
編碼器不和動力線走,單獨走也會這樣。
而我改用C251計數器,X2作為復位C251,濾波器設置成K1時,速度小于每秒兩圈,計數器正常計數,正常復位,速度超過每秒鐘兩圈時,復位功能不起作用。
仔細觀察PLC觸點,運行過程中,X2除了編碼器轉一圈亮一次外,沒有其他點亮的情況。但是我把X2線不接,c252就能正常計數,就是不復位。
編碼器是E6B2-CWZ6C-360,PLC是FX3U
能不能讓PLC檢查X2的濾波器長一些
謝謝大家
nihaohao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 340 點
下載積分: 2856 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-04-23
最后登錄: 2024-06-06
查看nihaohao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-19 06:57
最好是單獨做個小程序,只有高速計數功能,這樣可以排除程序上是不是有問題。