国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-10
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-13 14:25
中央空調外機8匹,額定電功率消耗6KW,滿負荷時消耗的是每相2KW還是6KW?
purshro
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 228 點
下載積分: 8583 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2014-05-07
最后登錄: 2018-01-29
查看purshro的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-14 10:30
樓主沒有說空調的制冷量是多少匹的吧。只是說電功率。額定電功率消耗6KW,當然是總消耗6KW。每相2個KW。不過這個問題沒有意義吧。你又不是只交一相的電費。裝三個單相表統計三相用電量的最容易看出來。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 真誠感謝!正確!