樓主  發表于: 2016-09-10 11:20
各位,FX3G-60MT與FX4AD、FX4DA模塊的連接時出現6108錯誤怎樣解決啊!幫助只提示未登錄錯誤。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1199 個
工控威望: 1872 點
下載積分: 83324 分
在線時間: 552(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-12-12
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-11 06:26
引用
引用第1樓ymmfa于2016-09-10 12:19發表的  :
有可能連接的模塊過多,5V電消耗量超標。

你檢查一下掛的 FX3U-4AD 4DA,還是FX2N-4AD,4DA

如果FX3U的模塊消耗5V電很巨,兩三個就能讓3G吃不消

FX2N模塊不是接24V電源的嗎