国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2025-10-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-08 05:42
4~20mA輸入控制三菱變頻器,問題是變頻器頻率偶爾不受控制,會跑到120HZ最大值,且每次持續時間不定。
問問什么情況會造成這種現象?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-08 09:33
1樓說的對,先確認變頻器最大頻率,這樣就可以限制變頻器輸出的最高頻率了。
至于干擾,只能采用屏蔽線,加合格的接地系統解決。