樓主  發表于: 2016-09-04 11:04
圖片:
用的是QD77MS16的軸卡,通過SSCNET Ⅲ 與全新的三菱JE-B伺服驅動器進行連接,但是一直通訊不上,請問一下,需要進行什么設置嗎?
QD77軸卡的設置是正確的,因為與其它設備已經調好的JE-B伺服驅動器能通訊上,應該是驅動器的設置有問題,請問有了解的嗎?拜托了

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 9000 個
工控威望: 8696 點
下載積分: 17056 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-13
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-04 12:18
可以通訊的。這里一句兩句說不清楚。可能的原因有很多種:
1、硬件故障(可以通過調換硬件來發現)
2、伺服站號設置不對
3、模塊設置不對
4、光纖問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(人工的智能) 真誠感謝!