      我這里做一臺設備,要用8個步進電機,控制器用的三菱FX3U的,以前習慣加定位模塊,但是現在這樣的話要加5個定位模塊,高速計數點數也不夠,所以打算用兩個3UPLC做N:N通訊,這樣再加兩個定位模塊就OK了。問題是看了三菱PLCN:N通訊手冊,他們之間只有10組16位,5組32位數據寄存器交換數據,那我在實際應用中要在觸摸屏上給那三個步進馬達設置速度參數,還要讀取高速計數器的內容,10個數據寄存器肯定不夠用咯,工控老鳥們,你們是如何解決這個問題的?
liuhuoaaa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1332 點
下載積分: 6093 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2015-07-07
最后登錄: 2025-11-10
查看liuhuoaaa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-23 16:57
用Q 系列不接搞定了嗎?