如題,我想知道兩種驅動,哪種性能更穩定。我看到有資料說線性驅動傳送脈沖的頻率、距離、抗干擾能力都要好一些,那有沒有某些情況下,更適合使用集電極開路驅動的呢?(例如某些情況下,使用集電極驅動精度更高,不易丟失脈沖什么的)不然的話,不是不需要集電極驅動了嗎?望大神不吝賜教。。
[ 此帖被小飛哥在2016-08-01 08:49重新編輯 ]
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-02 21:39
線性驅動與集電極驅動兩者接線是不一樣的,單純改參數而不改接線是改變不了這模式的。
再說如果你PLC是集電極輸出,而你接線接成線性驅動,伺服電機應該接受不到脈沖,動不了,更談不上定位不準問題。