国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 787 點
下載積分: 841 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-12-16
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-21 08:14
柜子采用的是國產的仿威圖的柜子,沒有裝空調,柜子大小是1600×800×550。里面裝有兩個7.5KW的變頻器。10幾個2510,0910的小接觸器,20個中間繼電器,一個開關電源,一個PLC,一個變壓器。中間繼電器是24V的,開關電源負載是20個中繼電器和觸摸屏。開關電源是350W的。昨天現場的打電話說開關電源燒了。電工師傅說柜子內溫度比較高,可能有50度,室外溫度35度。風扇當時在柜子的右上側面裝了一個,有沒有可能是溫度高了之后,造成開關電源損壞的?
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 679 個
工控威望: 10605 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-12-04
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-24 18:44
50度不高的,應該是開關電源質量問題
自學