大家好:
       我現在遇到這么個問題:
              1.正泰NDK-3000的變壓器,380V輸入,220V輸出,不接我的負載,只給變壓器380V電源(實際384V),測量輸出電壓235V(正常);
              2.把我的負載(伺服驅動器)接上該變壓器的輸出電壓上,此時我的伺服電機未工作,測量變壓器的輸出電壓285V左右(不正常);
              3.為什么會出現這種情況?大伙幫忙分析分析。
       謝謝!
迷惘的小書童
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 121 點
下載積分: 2298 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2014-10-29
最后登錄: 2025-05-21
查看迷惘的小書童的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-11 15:29
數字萬用表