国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 5208 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2025-09-26
查看luqingmi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-19 07:53
我這邊用的是客戶指定小日本產的流量計,輸出的是脈沖信號,最大頻率20Hz,但高電平只有7V左右,PLC這邊因為是24V輸入所以撲捉不到脈沖信號,請問各位大俠能用什么方法撲捉到嗎?或者如何將高電平信號電壓提高到24v?有碰到這種情況的請指點一下!不勝感激
達則兼濟天下  窮則獨善其身
bojianzhang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 158 點
下載積分: 401 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2013-12-29
最后登錄: 2025-09-03
查看bojianzhang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-21 08:24
找一個5V 轉24V的光耦, 5v這邊連接一個470歐的電阻,看看行不行。