兩臺松下A5驅動器,現用第一臺的脈沖輸出端OA+   OA-    OB+   OB-接到第二臺驅動器的脈沖輸入端44  45  46  47,上電后,第二臺電機會慢慢旋轉,信號線都是用屏蔽線,請問是什么原因,怎樣解決?謝謝!
duquanplc
DDD
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 406 點
下載積分: 708 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2008-08-25
最后登錄: 2025-12-06
查看duquanplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-07 16:37
是位置模式,接23456不動