国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

xxlplc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 120 點
下載積分: 638 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-10-19
最后登錄: 2016-10-24
查看xxlplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-06 21:26
西門子200模擬量控制變頻器,應該如何設置呢?在程序里面寫入數字量12800到AQW0,去控制變頻器的AI輸入端,為什么變頻器控制面板上顯示的頻率不對呢,應該是20HZ,但顯示的確是20.70HZ,是怎么回事呢,是不是變頻器還要設置什么與模擬量有關的參數啊?現在是已經寫進去了,但顯示的不對!
jian_yang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 107 點
下載積分: 609 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-01-09
最后登錄: 2020-11-21
查看jian_yang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-13 23:21
1樓說的不錯是干擾的問題,如果不影響正常工作可以將變頻器顯示的精度顯示調整一下,不要小數顯示.如果影響正常工作那就需要調整plc與變頻器模擬量比率.