公司31500KVA,110KV/6.3KV新變壓器
平時負荷只有19000KW
想找單位調換成同系列20000KVA變壓器,可行嗎?
大家給個意見。
平均功率因數0。96,最大直啟電機TDK2500KW(氫氮壓縮機)。
吉圓電氣 QQ751673698
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48685 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-11-29
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-05 11:01
這個不是想換就換的,申請時間很長,且萬一要擴產增容就更麻煩了!我司已擴容幾次了,老板頭痛死了,老抱怨沒一次上個大的。