国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

汪喜飛
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 12075 分
在線時間: 537(小時)
注冊時間: 2016-02-24
最后登錄: 2017-10-20
查看汪喜飛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-03 13:34
正常工作描述:用一個DC24V輸入,輸出是250V,6A中間繼電器的常開觸點來控制一個DC24V接觸器,其動作是20秒左右吸合工作,斷開后10秒左右又吸合工作,依次循環。
故障現象描述:現在出現中間繼電器在線圈DC24V輸入信號斷開,其輸出常開觸點要延遲3秒左右才斷開,導致接觸器線圈延遲3秒左右斷電。


求大俠給出原因和解決方案,謝謝!
就怕不學aaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 258 點
下載積分: 4698 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2025-02-08
查看就怕不學aaa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-03 21:33
4樓說的有可能