本人使用FX3GA,輸入是AC220V的,自帶DC24V輸出,可是我想用外部的開關電源進行DC24V供電,不用本身自帶的,那么請問PLC上的24V,0V,我還要接線嗎?S/S是接在外部電源的24V上,還是要接在自帶的24V上?
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2025-11-27
查看petercai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-30 11:08
PLC自帶的24V,0V是PLC內部的,不用的話就不要接線S/S是要接線的,根據源型/漏型來接0V/24V