国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

you139957
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 581 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2023-04-16
查看you139957的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-25 08:59
壓力傳感器0-40Mpa,4-20mA,plc是0-4000,D30和D40是通道的地址,
從程序上可以看出,(D200+D30)/D300/10的結果傳到D50,D50是觸摸屏上 的顯示壓力。。
為什么D300這個值是變換的。。。
我個人理解直接用D30/100的結果傳到D50就可以了,,
  求高手指點一下,程序為什么要這樣子寫,
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 412 點
下載積分: 996 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2025-12-04
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-28 08:56
這是個平均值程序,你不這樣做,結果波動太大。