臺達B07S411只有COM1和COM2兩個通信口。COM2有485要用來和變頻器通信。而COM1只有232。現在要用COM1和PLC通信怎么辦?用什么數據線?謝謝!
大家好才是真的好
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 408 點
下載積分: 8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2025-11-19
查看chenxue163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-20 09:35
臺達DOP-B07S411 COM2也支持422在軟件里面選擇COM3,可以直接和FX3GA的通信口通信。如果人機的COM2口用到其他的地方只能用COM1的話,那PLC那邊加一個FX3G232BD板就可以了