樓主  發表于: 2016-05-09 18:32
三菱MR-J2S伺服,跟松下PLC之間沒有任何連接,我把PLC輸出的脈沖線拔了,距離0.6米,只要伺服一上電,PLC跟電腦的通信馬上中斷, 伺服不上電,通信刷刷的,電腦監控程序一切正常;
伺服的地接的牢牢的,24V開關電源也沒有問題,地線也是接的牢牢的,試過它們兩個共地,分開接地,均不能解決問題;
電腦更換過同事的,USB轉串口線先前連接過N個項目了,也換過USB適配器,不能解決問題;

嘗試過把伺服拆下來,離CPU更遠的位置,則通信正常了;

迷茫了,不知該怎么查找問題了???
13670082332
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 114 點
下載積分: 2968 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2016-04-25
最后登錄: 2025-12-09
查看13670082332的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-18 13:11
共通接地是不是斷線了?