国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

戀戀萍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 116 點
下載積分: 274 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-03-21
最后登錄: 2024-01-09
查看戀戀萍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-03 15:17
三菱PLC如何進行32位定位設置?我的程序:[DMUL D10 K50 D11】,【DDRVA D11 K3000 Y0 Y4】.但是不知道為什么D11得到的都是16位的數據,而不是32位的數據。各位大神幫幫忙
yangguangfei
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 714 點
下載積分: 4030 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2012-09-02
最后登錄: 2025-12-05
查看yangguangfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 15:37
把d11改成d12試試,d11和d10才是32位,你用重了
樓主留言:
真誠感謝!試了,真跟您說的一樣,謝謝