国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

han912xue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 194 點
下載積分: 11682 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2016-04-19
最后登錄: 2025-05-15
查看han912xue的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-01 10:24
如題,請教老師!
請看圖
[attachment=147149]



對不起,接線圖的下標是w2 u2 v2 不是w2 v2 u2,一般電機的接線端子都是這樣的
[ 此帖被han912xue在2016-05-05 07:38重新編輯 ]
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-01 20:25
右圖正確。按左圖接就放炮了。
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-03 09:31
大師們,右圖是對的。星換角后如按左圖接就形成短接了。
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-09 10:19
三十五樓你好。如果按你的這個圖接線,只要KM3閉合就會形成三相的相間短路。接觸器放炮,電源跳閘。